GönderenKonu: PL-1200-T MODELİ KULLANIMI V SORU-CEVAP  (Okunma sayısı 5444 defa)

idareci

  • Yetkilendirilmiş Üye
  • İleti: 8
  • Üyelik Tarihi:
PL-1200-T MODELİ KULLANIMI V SORU-CEVAP
Tarih : 24-12-2013 Saat : 14:53

NUJMAN

  • Forum Üyesi
  • İleti: 5
  • Üyelik Tarihi: 23-01-2014
RE:PL-1200-T MODELİ KULLANIMI V SORU-CEVAP
Tarih : 14-01-2014 Saat : 13:06
Eforstar PL 1200 T modeli almış olduğum termostadın bağlantısını şu şekilde yaptık, acaba yanlış yaptığımız bir notkta varmıdır acaba?

Bu arada termostad girişi, ısıtma çıkışı, çevirme ünitesi çıkışına sigorta takmalımıyım bu konuda görüşleriniz nedir.





MASTER

  • Forum Üyesi
  • İleti: 4
  • Üyelik Tarihi: 02-01-2014
RE:PL-1200-T MODELİ KULLANIMI V SORU-CEVAP
Tarih : 14-01-2014 Saat : 13:27
NUMAN BEY İYİ GÜNLER DİLERİZ. YAPMIŞ OLDUGUNUZ BAGLANTI ŞEMASI DOGRUDUR.ALTTA RESIMDE GOSTERDIGIMIZ GIBI UYGULARSANIZ SORUNSUZ ÇALIŞACAKTIR


1 NOLU KLEMENS'E MOTOR BAGLANIYOR
2 NOLU KLEMENS'E BESLEME(220 V AC) KABLOSU BAGLANIYOR
3 NOLU KLEMENS'E ISITICI BAGLANIYOR


ELEKTRİK SİSTEMLERİNDE   GUVENLIK BAKIMINDAN  SİGORTA KULLANILIR. AYRICA SİGORTA BAGLANTI ŞEMASIDA KULLANIM KILAVUZUNUN EN ARKA SAYFASINDAKİ BAGLANTI ŞEMASINDAN YARARLANABILIR.SİGORTA ŞEMASIDA ALTTA GÖSTERMİŞ OLDUGUMUZ ŞEMA GİBİ OLMALIDIR.




NUJMAN

  • Forum Üyesi
  • İleti: 5
  • Üyelik Tarihi: 23-01-2014
RE:PL-1200-T MODELİ KULLANIMI V SORU-CEVAP
Tarih : 14-01-2014 Saat : 13:30
İlginiz için çok teşekkür ederim.

NUJMAN

  • Forum Üyesi
  • İleti: 5
  • Üyelik Tarihi: 23-01-2014
RE:PL-1200-T MODELİ KULLANIMI V SORU-CEVAP
Tarih : 22-01-2014 Saat : 14:06
Tekrar ilginiz için çok teşekkür ederim, keşek piyasada ki herkes malının arkasında böyle durbilse.

Son olarak ayarlar kısmındaki, detayları basit bir şekilde açıklayabilirmisiniz. Hem benim, hemde benimgibi ultra amatörler için faydalı olacağı kanısındayım.

Benim cihazın ayarları şu şekilde şimdi.

Dif : 0.1
als : 35 Alt sıcaklık değeri
uls : 40 Üst sıcaklı değeri
cob : 5
coc : 20
eld : 1
oal : 15
oul : 40
dag : 5
clb:0
ısf : 1
bsa:0
bda:0
bsn:10
csa:0
cda:0
csn:2
spd:1


 1